bonjour

je viens de mettre en com la nouvelle gamme de compteur élec de socomec, la série Diris digiware.

n'hésitez pas a me contacter pour plus de renseignement pour l'adressage des tables, c'est tout con mais il faut le savoir, j'ai cherché pas mal de temps.

pour commencer, il faut leur faire baisser la vitesse, le e@sy ne sais pas prendre 38400 B.

@ plus

Vues : 943

Y répondre

Réponses à cette discussion

Bonjour M. Beaucoussin

Je suis intéressé pour trouver les adresses modbus sur des G50 et ses esclaves.

La doc socomec étant trés "brutes" je ne mis retrouve pas.

Rar exemple un G50 qui pour IP 192.168.187.2 avec un esclave en adresse 1 sur un module O_it a 2 entrée : quelle est sont adresse vu d'un E@sy en modbus TCP?

Olivier TRESORIER

Bonjour

Récupérez-vous les informations du digiware en IP ou en RTU?

à prioi la récupe en RTU pose problème?

Bonne Journée

Cordialement

bonsoir

en RTU et ça fonctionne bien, mais attention les tables sont tordu !! j'ai cherché un bon moment.

C'est a dire les tables sont tordus? vous avez un exemple ou une regle?

Cordialement

je te fais parvenir ça ce soir, tu a un mail ?

bonjour M. Beaucoussin

je doit déclarer les tag MODBUS dans un OPC MATRIKON pour superviser la consommation a distance .

je trouve pas le bon adressage 

pouvez vous 

bonjour

peut tu stp m'envoyé les règles pour la déclaration des variables 

mon mail : Kamel.gaaloul@gmail.com

Eric Beaucousin a dit :

je te fais parvenir ça ce soir, tu a un mail ?

Bonjour Mr Beaucousin

Pouvez vous m'envoyer votre document pour l'adressage des tables, j'ai lu la table de la doc digiware qui n'est pas très intuitive .

hamet.magassa@telifrais.com

cordialement

Bonjour Mr Eric Beaucousin,

Serait-il possible d'avoir l'adressage des tables ?

Merci 

Bien cordialement 

Jules

ok, tu veut relever quoi ?

ils n'ont pas fait simple

Mr Beaucousin

Merci pour votre réponse. 

J'ai un Diris D50 (relié a plusieurs I60), en Modbus TCP/IP. 

Je voudrais pouvoir accéder à toutes les informations (A, kW, kvar) des différents modules connectés au Diris

Merci 

Dans l'attente de vous lire.

pour faire simple,  !!

sur la 1ere charge les adresses démarre a 4800

la 2eme charge les adresses démarre a 5000

la 3eme charge démarre a 5800

la 4eme charge démarre a 6000

la 5eme charge démarre a 6800

la 6eme charge démarre a 7000

(en hexa)

chaque diris a son adresse modbus comme site ! même derrière la centrale 

bon courage